    混凝土框架加頂網架,框架的位移角超限
    問題分類:鋼構技術   瀏覽:180  發布時間:2019-5-11 23:48:15

    請教一下,混凝土框架加頂網架??蚣艿ザ瀾J焙蠆問嫉鞴?。和網架一起用盈建科整體建模后,框架的位移角超限。鋼結構招聘網的前輩們算的時候也是這種情況嗎?

    回答問題
    為感謝您的回答,管理員會給優秀回答者一定的積分獎勵。
    我來回答:
    登陸選項: 您現在是以游客身份回答,登錄后回答該問題會體現在您的個人簡歷中,以展示您的技術能力,是否要登錄?
    注:只支持個人會員登錄回答,企業會員不支持,若無個人帳號請先注冊。
    回答 共6條回答

    游客

    你框架單獨建模,怎么考慮的網架呢?

    得整體建模的

    回答:2019-5-11 23:48:23

    游客

    網架用彈性支座,不考慮下部單獨建模的

    回答:2019-5-11 23:48:28

    游客

    按照盈建科的要求加大柱截面吧

    回答:2019-5-11 23:48:34

    游客

    框架單獨建的時候,下部樓板按彈性板,柱頂拉兩端鉸接剛性桿,屋面板厚0。柱頂輸網架的支座反力

    回答:2019-5-11 23:48:38

    游客

    網架不考慮為板?

    回答:2019-5-11 23:48:43

    游客

    因為你單獨建模時候 沒考慮重力荷載 所以在整體建模時候 地震下 網架重力荷載對柱頂的水平力導致位置超限

    解決辦法把柱子截面加大就行了

    YJK 包括 其他的 整體建模時候 這個連接位置 很難模擬出實際

    但是整體建模計算框架  是偏于安全的 

    整體算混凝土框架 拆開計算網架做滑移  實際上是一種極端的包絡  對結構來說是偏于安全 

    回答:2019-5-11 23:48:47